<menuitem id="whxxm"></menuitem>

  1. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></font></dl>
  2. <output id="whxxm"></output>

  3. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"></font></dl>

    <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
  4. <output id="whxxm"></output>

    1. <dl id="whxxm"><font id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></font></dl>
        <dl id="whxxm"></dl>
        <dl id="whxxm"></dl>

        1. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>

              <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>

              1. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output><output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>
              2. <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>

                <dl id="whxxm"></dl>

                <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"><thead id="whxxm"></thead></ins></dl>
                  <output id="whxxm"><font id="whxxm"></font></output>
                  <output id="whxxm"></output>
                1. <dl id="whxxm"></dl>

                  <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
                  <sub id="whxxm"><address id="whxxm"><p id="whxxm"></p></address></sub>

                    1. <dl id="whxxm"><ins id="whxxm"></ins></dl>
                    2. 共板法兰、角钢法兰风管制作安装技术交底解读

                      来源:互联网 由 盛开的花360 贡献 责任编辑?#21644;?#23567;亮  
                      技 术 交 底 记 录

                      施工单位:中国建筑第二工程局有限公司 编号:JSJD-003

                      2016年 11 月24日

                      工程名称

                      雪川农业发展股份有限公司马铃薯技术研发中心一期工程

                      交底部门

                      机电部

                      交底提要:风管制作安装技术交底

                      交底内容:一、施工流程

                      二、施工准备

                      材料要求:镀锌钢板其厚度应均匀,表面应光洁有锌皮花纹,无裂纹,黑点和锈斑如有白色水锈应清除后使用,锌皮脱落或锈蚀的镀锌钢板不得使用。

                      作业条件?#21644;?#32440;已熟悉,并且经过会审,对建筑结构和电气暖卫施工图的管路走向、坐标、标高与通风管道之间跨越交叉在图纸上出现的问题已有解决方案。

                      对风管的制作尺寸,采用的技术标准,接口及法兰连接方法已经明确。

                      施工中应严格按图施工,当设计无规定时,应依照技术交底与有关国家标准与规范施工。三、操作工艺

                      1)材料检验

                      制作风管的钢板厚度符合施工验?#23637;?#33539;要求。镀锌钢板表面不得有裂纹、结疤及水印缺陷。

                      风管及配件钢板厚度表

                      风管长边尺寸b

                      矩形风管

                      通风风管板厚(mm)

                      排烟风管板厚(mm)

                      法兰(宽*厚)(mm)

                      b≤320

                      0.50

                      0.75

                      25×3

                      320<b≤450

                      0.60

                      0.75

                      25×3

                      450<b≤630

                      0.60

                      0.75

                      30×3

                      630<b≤1000

                      0.75

                      1.00

                      35×3

                      1000<b≤1250

                      1.00

                      1.00

                      35×3

                      1250<b≤2000

                      1.00

                      1.20

                      40×4

                      2000<b≤4000

                      1.20

                      1.20

                      50×5

                      2)板材下料

                      绘制风管及管件展开图,按实际留好咬口余量,进行展开下料。板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切,剪切时严禁将手伸入机械压板空隙中。上刀架不准放置工具?#20219;?#21697;,调整板料时,脚不能放在踏板上。使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离刀口6cm,用力均匀适当。板材切完毕后,应用卷尺复合板材尺寸,确保无误。

                      3)咬口

                      (1)本样板段内风管制作采用咬口连接,因为咬口缝可以增加风管的强度,外观美观。咬口?#38382;?#26377;:单咬口、立咬口、联合咬口、单角咬口、按扣咬口。

                      (2)咬口连接中的咬口宽度和预留量,应满足下表的规定。

                      咬口宽度表

                      钢板厚度(mm)

                      角咬口宽度B(mm)

                      平咬口宽度B(mm)

                      0.5

                      6~8

                      6~7

                      0.8

                      8~10

                      7~8

                      1.0~1.2

                      10~12

                      9~10

                      1.5

                      12~14

                      10~11

                      4)折方

                      咬口后的板材按画好的折方线放到折?#20132;?#19978;,进行折方操作。操作时折方线要对正折?#20132;?#30340;上下模具,使其重合,折成所需的角度。

                      5)弯管制作

                      矩形风管弯管的制作,一般应采用曲率半?#27573;?#19968;个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他?#38382;?#30340;弯管,平面边长大于500mm时,必须设置弯管导流片。

                      5)压口成型

                      折方后的钢板,用合缝机或手工进行合缝,操作时,要用力均匀,不宜过重,避免咬口不实,造成胀裂及半咬口的现象。

                      风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象;翻边应平整,紧贴法兰,其宽度一致,且不应小于6mm;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。

                      6)共板法兰风管加工

                      ①共板法兰风管法兰与法兰间的连接采用采用特制的TDF法兰角,用榔头轻击将之敲入法兰中再用螺栓连接。角件与法兰四角接口的固定应稳固紧贴,端面应平整,相连处不应有缝隙大于2mm的连续穿透缝。连接方法?#23433;?#39588;见共板法兰风管安?#23433;?#39588;(2)

                      共板法兰工艺尺寸见下表:

                      风管长边

                      法兰最小尺寸(mm)

                      角连接板

                      厚度(mm)

                      法兰?#38156;?p>厚度(mm)

                      400以下

                      30

                      9.5

                      1.2

                      1.0

                      450~750

                      1.2

                      750~1200

                      1.2

                      1200以上

                      1.5

                      ②共板法兰风管安?#23433;?#39588;如下图:

                      1、风管组装 2、装法兰角

                      2-1装法兰角 2-2固定法兰角

                      3、法兰打防漏胶及装法兰密封胶垫 4、风管法兰四角螺丝连接

                      5、风管法兰边装法兰夹

                      ③当风管大边尺寸超过450mm时,为了加强法兰及风管的强度,需使用法兰固定卡。

                      法兰固定卡的间隔依照下表:

                      风管边长尺寸

                      (mm)

                      法兰夹安装示意图

                      法兰夹安装要求

                      标准法兰夹长度尺寸

                      200

                      250-550

                      600-1000

                      1050以上

                      不用加

                      中央加一个

                      等距离加两个

                      间距250以?#24405;?#19968;个

                      120-150mm

                      7)防排烟系统风管法兰加工

                      矩形法兰由四根镀锌角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径,采用风管长边加长两倍角钢立面、短边不变的?#38382;?#36827;行下料,用型钢切割机按线切断。

                      下料调直后用台钻加工铆钉?#20934;?#34746;栓孔。中、?#33073;?#31995;统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm。矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。

                      法兰的焊缝应熔合良好、饱满,不得有夹渣和孔洞;焊接完毕后,焊口处应做防腐处理。矩形法兰的四角处应设螺孔,孔心位于中心线上。同规格的法兰螺孔应具有互换性。

                      矩形法兰用料规格及螺栓按下表选定。

                      防排烟系统矩形风管法兰(mm)

                      矩形风管大边长(b)

                      法兰用料规格(角钢)

                      螺栓规格

                      b≤630

                      25×3

                      M6

                      630<b≤1500

                      30×3

                      M8

                      1500<b≤2500

                      40×4

                      2500<b≤4000

                      50×5

                      M10

                      法兰加工完毕后,应检验法兰表面平整度,以保证后期风管安装后系统密封良好。

                      8)组合铆接

                      风管与法兰组合成?#38382;保?#19982;角钢法兰连接采用翻边铆接,铆接应牢固,不应有脱铆和漏铆现象,不得采用空芯铆钉铆接。

                      风管与法兰铆接时管端应留出9mm翻边量,翻边应平整,紧贴法兰,其宽度应一致,且不小于6mm,并不应遮住螺孔;四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。

                      9)风管加固

                      金属风管的加固:矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或?#33073;?#39118;管单边平面积大于1.2m2、中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施.

                      ①风管大边尺寸在150~1000mm(不包括1000)时,直接在生产线压筋加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。

                      ②风管大边尺寸在1000~2000mm(不包括2000)时,在压筋加固的基础上,需额外采用Φ10通丝螺杆进行管内加固。其专用垫圈对外保温风管置于风管内壁,对不保温风管或内保温风管,则放在风管外壁,通丝螺杆宜设置在风管中心处,风管断面较大时,应在靠近法兰的两侧各加一根通丝螺杆支撑加固。

                      ③当风管大边尺寸在2000mm及以上时,在压筋加固的基础上,需额外采用角钢加固。角钢加固高度应小于或等于风管法兰高度,排列应整齐,间隔应均匀对称,且不大于500mm,与风管的铆接应牢固。

                      10)检验

                      风管的检验通常采用卷尺测量,风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300mm时,为2mm,当大于300mm时,为3mm。管口平面度的允许偏差为2mm,矩形风管两条对角线长度之差不大于3mm。

                      11)支吊架制作

                      (1)标高确定后,按照风管所处的空间位置确定风管支吊架的?#38382;健?#22240;为本工程大部分风管处于顶板平整,无斜坡区域,所以采用镀锌槽钢做吊耳配合圆钢吊杆?#38382;健?p>(2)型钢的切断和打孔。吊耳用8#镀锌槽钢制作,长度80mm,以槽钢中心线为准上下各打孔。型钢的切断使用砂轮切割机切割,使用台钻钻孔。切割打孔完毕后,应对表面进行防腐处理(刷防锈漆一遍)。

                      (3)吊杆用镀锌圆钢两端套丝而成,一端套丝长度60mm,一端套丝40mm,长度根据风管的安装标高适当截取。

                      (4)风管底部横担用镀锌角钢制作而成,横担角钢均需做圆倒角,横担两端各打一个眼,眼中心距离风管边线60mm。

                      (5)风管水平安装,长边尺寸≤400mm,支吊架间距不应大于4米;大于或等于400mm,支吊架间距不应大于3?#20303;?#22914;直管长度过长时应加装防止摆动的固定点。详见下表。

                      附表 :矩形风管水平安装吊架的规格和间距(mm)

                      风管长边尺寸

                      横担规格

                      吊杆Φ

                      吊架最大间距

                      ≤400

                      ∠25×3

                      8

                      4000

                      400<b≤1250

                      ∠30×3

                      8

                      3000

                      1250<b≤2000

                      ∠40×4

                      10

                      3000

                      2000<b≤2500

                      ∠50×5

                      10

                      3000

                      (4)风管垂直安装,支吊架间距不应大于4m,但每根立管的固定件不应少于2个。

                      12)支吊架安装

                      (1)支吊架安?#23433;捎门?#32960;锚栓法,通过在顶板上打膨胀螺栓固定支吊架,支吊架安装前需用红外线放线仪标出风管中心线。

                      (2)放线完毕后按?#23380;?#25903;吊架在顶板上打眼,打眼尺寸丝杆尺寸相匹配,支吊架大小应与管径相匹配。

                      (3)风管支、吊架距风管端部的距离不应大于400mm。弯头处均应设置支吊架

                      (4)吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平?#20445;?#34746;纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀,无明显变形。

                      13)风管?#23433;?#20214;安装

                      (1)风管内严禁其它管线穿越;

                      (2)风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作;

                      (3)风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求。现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面;

                      (4)连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜在同一侧;

                      (5)风管穿越需要封闭、防火、防爆的?#25945;?#25110;楼板时,应设厚度不小于1.60mm的防护套管。风管与套管之间需用无害、不燃材料封堵可靠。

                      (6)风管通过结构?#20004;?#32541;时,应使用柔性短管连接。柔性短管应符合设计规定。如设计无要求时,柔性短管长度宜为300~400mm,其中点距?#20004;?#32541;中心不应大于100mm。柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲。可伸缩?#36234;?#23646;软风管的长度不宜超过2m,并不应由死弯或塌凹;

                      (7)风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。风管穿出屋面处应设有防雨装置;

                      (8)防火阀。排烟阀(口)的安装位置、方向应正确,防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。

                      14)风管密封

                      (1)风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰的垫片材质,当设计无要求时,输送空气或烟气温度高于70℃,应采用厚3mm及以上的耐热橡胶板。垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外;

                      风管拼接时应注意所有螺栓螺母朝向应一致,?#31471;?#38271;度2-3扣

                      (2)共板法兰风管密封

                      共板法兰风管,法兰角位置需打胶,每节风管之间要用密封胶条。

                      13)风管测试

                      (1)风管在地面完成安装后,应做漏光测试,漏光试验在晚上进?#23567;?p>(2)将事先准备好的碘钨灯(100w,带保护罩)伸入风管内,然后人在风管内缓慢移动,并注意观察风管外部是否有光源射出。(3)风管每10m接逢,漏光点不应超过2处,漏光检测中发现的条缝形漏光,应进行密封处理,处理完毕应再进行漏光试验,直到合格为止。

                      14)风管吊装

                      (1)风管安?#23433;?#29992;整体吊装方式,风管在地面完成拼接后(风管拼接长度8-12m),先将倒链安装在预先制作的顶板吊点上,必须注意应确保倒链安装牢靠。

                      (2)将吊装带绑在风管上,注意吊装带的位置应均匀,避免吊装时受力过于集中,使风管变形。

                      (3)将吊装带挂在倒链上缓慢起吊。起吊后,每升高0.5m检查一次风管的水平状态,各吊点的受力是否均匀,并及时调整各点的受力和起升高度,整个过程必须有专人统一指?#21360;?p>

                      风管吊装时,注意各受力点均匀,防止风管变形。四、质量要求

                      1)镀锌铁皮风管制作所用镀锌钢板镀锌层厚度不小于275g/m2。

                      2)风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十?#20013;纹?#32541;。

                      3)边长大于或者等于500mm,且内弧半径与弯?#33539;?#21475;边长比小于或者等于0.25时,应设置导流?#38208;?#23548;流?#38208;?#20869;弧应与弯管同心,与风管内弧等?#39029;ぁ?p>

                      4)风管与配件的咬口缝应紧密,宽度应一致;折角应平?#20445;不?#24212;均匀;两端面平?#23567;?#39118;管无明显扭曲与翘脚;表面应平整,凹?#20849;?#22823;于10mm。

                      5)法兰安装前需倒角,去毛边,同时应去掉焊渣刷防锈漆两道。

                      6)风管成型后,应将风管两端用薄膜或者彩条布密封后堆码整齐,现场堆码高度不大于2m。

                      7)风管支吊架制作所用槽钢,角钢等镀锌件切割完毕后,?#38156;?#22788;需做防腐处理。

                      8)支吊架不宜设置在风口、阀门、检查门?#30333;?#25511;机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。所有支、吊、托架埋在墙内要除油污,不得油漆。吊架严禁吊在法兰上,支、吊、托架不可设在风口、阀门及检查门处。

                      9)水平悬吊的主风管、干风管长度超过20m设置防止摆动固定点,每个系统不少于1个。吊架的螺孔应采用机械加工,吊杆应平直、螺纹完整、光洁。

                      10)防火阀?#26412;?#25110;长边尺寸大于等于630mm时,设独立支吊架。

                      11)保温风管支架应设在保温层外,横担处垫木托防止冷?#25319;?p>12)所有螺栓螺母等紧固件需采用镀锌件。

                      13)所有螺栓螺母等紧固件需采用镀锌件。

                      14)吊架与吊架根部连接应牢固,吊杆拧入螺母的螺纹长度应大于吊杆?#26412;叮?#21516;时外部?#31471;?#38271;度2-3扣。

                      15)对于边长大于1250mm的弯头、三通等应设置独立支吊架。

                      16)法兰间密封垫料不应突入管内或脱落。

                      17)风管末端支吊架距风管端部的距离不大于400mm。

                      技术负责人

                      交底人

                      接受交底人

                      共板法兰、角钢法兰风管制作安装技术交底_图文

                      共板法兰、角钢法兰风管制作安装技术交底_图文

                      共板法兰、角钢法兰风管制作安装技术交底 - 技术交底记录 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司 工程名称 雪川农业发展股份有限公司马铃薯技术 研发中心一期工程 编号...

                      共板法兰、角钢法兰风管制作安装技术交底_图文

                      共板法兰、角钢法兰风管制作安装技术交底 - 技術交底記錄 施工單位:中國建築第二工程局有限公司 工程名稱 雪川農業發展股份有限公司馬鈴薯技術 研發中心一期工程 編號...

                      共板法兰风管制作技术交底_图文

                      共板法兰风管制作技术交底 - 某?#39057;?#39033;目镀锌铁皮风管制作技术交底(共板法兰)... 共板法兰风管制作技术交底_建筑/土木_工程科技_专?#24213;?#26009;。某?#39057;?#39033;目镀锌铁皮风管...

                      技术交底--共板法兰风管制作安装

                      技术交底--共板法兰风管制作安装 - 技术交底记录 鲁 SN—004 工程名称 分项工程名称 风管与配件制作安装 施工单位 交底日期 2010 年 08 月 01 日 交底内容:...

                      镀锌铁皮共板法兰风管施工技术交底分析_图文

                      镀锌铁皮共板法兰风管施工技术交底分析 - 技 单位工程名称 施工图号 术 交 底记施 04 分部(分项)工程名称 录 编号 No:暖通 001 交底依据: 设计蓝图和《通风...

                      镀锌铁皮共板法兰风管施工技术交底_图文

                      镀锌铁皮共板法兰风管施工技术交底_建筑/土木_工程科技_专?#24213;?#26009;。技单位工程名称 施工图号 术 交 底记施 04 分部(分项)工程名称 录编号 No:暖通 001 交底...

                      ok风管系统的安装金属风管(共板法兰风管)安装技术...

                      风管制作安装技术交底_图文

                      风管制作安装技术交底_建筑/土木_工程科技_专?#24213;?#26009;...(3)法兰加工 角钢法兰连接方式:方法兰由四根角钢组...(6)共板法兰风管长边小于等于 1600 的通?#32771;?#22266;,...

                      技术交底-通风与空调(防排烟系统风管制作与安装)

                      技术交底记录工程名称 施工单位 交底提要 交底内容:一 范围 本次交底适用于通风...1、风管制作 本工程通风风管采用共板法兰风管,防排烟风管采用角钢法兰风管。...

                    3. 与《共板法兰、角钢法兰风管制作安装技术交底解读》相关:
                    4. 抓时间补弱科不熬夜抓效率
                    5. 如?#21355;?#29992;假期提高中考作文水平?(图)
                    6. 2016高考生必看?#22909;?#26376;高考大事备忘录
                    7. 备考2016高考:只有1%的高三学生知道这样做
                    8. 新高三开学了,艺术生该如何开始各科复习?
                    9. 作为一个过来人写给高三党的建议
                    10. 高三生的学习和生活应该是这样的!
                    11. 166中学高考文科状元张子秋:高三生要努力、自信
                    12. 高考微?#34432;?1期:新高三生怎么开始复习?
                    13. 高三考生培养十大学习习惯 可上名校
                    14. 新高三复习计划 助你快速提分
                    15. 2016年高考复习时的六点注意事项
                    16. 2016年高考?#27597;?#19979;各科目备考攻略
                    17. 新高三必读 成绩提升应循序渐进
                    18. 高三新学期刚开始 学生别急着打疲劳战
                    19. 本站网站首页首页教育资格全部考试考试首页首页考试首页职?#24213;?#26684;考试最近更新儿童教育综合综合文库22文库2文库作文总结建筑资料库考研建筑专?#24213;?#26009;考试首页范文大全公务员考试首页英语首页首页教案模拟考考试pclist爱学首页日记语文古诗赏析教育教育资讯1高考资讯教育头条幼教育儿知识库教育职场育儿留学教育高考公务员考研考试教育资讯1?#34432;?/a>教育索引资讯综合学习网站地图学习考试学习方法首页14托福知道备考心经冲刺宝典机经真题名师点睛托福课程雅思GREGMATSAT留学首页首页作文
                      免责声明 - 关于我们 - 联系我们 - 广告联系 - 友情链接 - 帮助中心 - 频道导航
                      Copyright © 2017 www.sobl.icu All Rights Reserved
                      三肖中特期期难黄大仙
                                        2. <menuitem id="whxxm"></menuitem>

